Средняя точность определения несущей способности https://osnovanie-svai.com/pile.php
Нагружения выполняются равномерно ступенями, вес которых рассчитывается согласно расчетной нагрузке на опоры https://osnovanie-svai.com/pile.php
Установка каждой последующей ступени проводится после стабилизации усадки и снятия показаний измерительных устройств https://osnovanie-svai.com/pile.php
Ступень нагрузки должна составлять не более 10% от максимальной, заявленной в программе https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
В наличие имеется несколько стендов для проведения испытаний свай с несущей способностью до 1000 тс https://osnovanie-svai.com/pile.php
Возможно проектирование и изготовления стендов в соответствии с пожеланиями Заказчика https://osnovanie-svai.com/pile.php
Алгоритм проведения динамических испытаний рассмотрен в СП 24 https://osnovanie-svai.com/pile.php
13330 https://osnovanie-svai.com/pile.php
2011 «Свайные фундаменты» https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
Высока точность определения несущей способности https://osnovanie-svai.com/
Особое внимание уделяется измерительным приборам https://osnovanie-svai.com/pile.php
Для проведения измерений перемещения опор допускается применять индикаторы часового типа с величиной хода не менее 50 мм (ИЧ-50) по ГОСТ 577 с ценой деления 0,01 мм и классом точности 1, для диапазона рабочих температур от минус 15°С до плюс 35°С https://osnovanie-svai.com/pile.php
Допускается применение прогибомеров Максимова с ценой деления 0,1 мм https://osnovanie-svai.com/
|